 Заголовок сообщения: 2013 - Лабораторная работа №2
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 15:44 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 266
Данный топик предназначен для размещения материалов и обсуждения результатов лабораторной работы №2.
Задание на выполнение будет добавлено позднее.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2013 - Лабораторная работа №2
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 19:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 окт 2010, 13:50
Сообщения: 30
Данные по первой части лабораторной работы №2. Исследование электрической прочности воздушно-барьерной изоляции на переменном напряжении (модель та же, что и была в первой лабораторной работе)


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2013 - Лабораторная работа №2
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 12:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 22:10
Сообщения: 40
Откуда: Э-04-08
Фото испытанных моделей:

Вложение:
лабораторные модели.jpg


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2013 - Лабораторная работа №2
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 01:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2010, 22:09
Сообщения: 282
Откуда: из Д3 я
Отчёт по лабораторной работе №2 во вложении


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2013 - Лабораторная работа №2
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 13:22 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 266
Очень хорошо!
Есть ряд уточнений и дополнений:
1. Испытательная установка - трансформаторы 2 х PEOI 350/350 (350 кВ, 0,5 А), использовался только один трансформатор (верхний).
2. Осциллограф не использовался. Регистрация уровня напряжения производилась с помощью универсального устройства измерения напряжения MU9 (TUR), входящем в состав испытательной установки.
3. На большой модели концевой изоляции обмотки было проведено два опыта - первый без дистанцирующих элементов (прокладок) между емкостным кольцом и имитацией ярма, второй - с дистанцирующими элементами.
Целью этого было оценить возможное снижение электрической прочности.
В обоих случаях разряд был от ЕК до ярма.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2013 - Лабораторная работа №2
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 01:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 сен 2010, 22:09
Сообщения: 282
Откуда: из Д3 я
VLarin писал(а):
Очень хорошо!
Есть ряд уточнений и дополнений:
1. Испытательная установка - трансформаторы 2 х PEOI 350/350 (350 кВ, 0,5 А), использовался только один трансформатор (верхний).
2. Осциллограф не использовался. Регистрация уровня напряжения производилась с помощью универсального устройства измерения напряжения MU9 (TUR), входящем в состав испытательной установки.
3. На большой модели концевой изоляции обмотки было проведено два опыта - первый без дистанцирующих элементов (прокладок) между емкостным кольцом и имитацией ярма, второй - с дистанцирующими элементами.
Целью этого было оценить возможное снижение электрической прочности.
В обоих случаях разряд был от ЕК до ярма.

Спасибо за пояснения, исправили.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2013 - Лабораторная работа №2
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 08:22 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 266
И еще одно дополнение - в установке делитель был емкостный.
(состоит из высоковольтного конденсатора TGL и низковольтного конденсатора H-91 производства TUR)
Омические делители - это удел импульсных и постоянных напряжений.

Схема испытательной установки - несколько проще, чем показано. Осциллографа нет, такого сложного согласования тоже нет.
Кабель с нижнего вывода конденсатора TGL идет на пульт, где размещена приставка H-91 - нижнее плечо делителя, а также измерительное устройство MU9.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2013 - Лабораторная работа №2
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 окт 2010, 13:50
Сообщения: 30
Исправлены описание и схема испытательной установки


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB