 Заголовок сообщения: Вопросы по типовому расчету
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 22:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2008, 00:33
Сообщения: 126
Откуда: России
1. В задании указана механическая нагрузка на гирлянду изоляторов Fмех = 80 кН.
В составе ЛЭП 500 кВ есть промежуточные опоры, на которых используются поддерживающие гирлянды изоляторов из одной параллельной ветви и анкерные (при подходе к подстанции и на участках поворота трассы линии) , на которых подвешиваются гирлянды изоляторов из трех параллельных ветвей, т.е. одна гирлянда на каждый провод расщепленной фазы.

Вопросы:
1) Нужно ли учитывать анкерные опоры (выбирать изоляторы для них)?
2) Если нужно: Как интерпретировать для данной ЛЭП заданную нагрузку на гирлянду изоляторов (дана для промежуточной или анкерной опоры)? Если дана для какой либо из них, как рассчитать нагрузку для другого случая?
Рис. ВЛ 500 кВ (промежуточная) и ВЛ 500 кВ (анкерная)

2. На ОРУ 500 кВ используются как поддерживающие так и натяжные гирлянды (конструкция гирлянд аналогична промежуточным и анкерным опорам соответственно).
Вопрос:
1) Надо выбирать изоляторы для каждой гирлянды?
2) Если надо: Как здесь быть с заданной нагрузкой?

3. Нужно ли учитывать пункт 1.9.13 ПУЭ для ЛЭП 110 кВ и ОРУ 110 кВ подстанции?
Содержание пункта:
На ВЛ напряжением 35 – 110 кВ с металлическими, железобетонными и деревянными опорами с заземленными краплениями гирлянд количество тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах всех типов в районах с 1 и 2 степени загрязненности следует увеличивать на один изолятор в каждой гирлянде по сравнению с количеством полученным в пункте 1.9.12 (рассчитанным по формуле).

4. Для поддерживающих гирлянд ВЛ 110 и 500 кВ, при расчете с использованием удельной эффективной длины пути утечки таблицы 1.9.1 ПУЭ, нужно ли добавлять изоляторы?
(В ПУЭ про это не сказано, следовательно, не надо).


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось vasek-mpei 08 ноя 2009, 22:59, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 23:20 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4150
Откуда: Д-3
Ух, даже с картинками :)

Анкерные опоры и, соответственно, натяжные гирлянды рассчитывать не нужно (и для ВЛ и для ОРУ). Задание ориентировано только на промежуточные опоры и поддерживающие гирлянды, иначе типовой расчет стал бы слишком громоздким.

Нужно учитывать пункт 1.9.20 ПУЭ:
"В натяжных и поддерживающих гирляндах ОРУ число тарельчатых изоляторов следует определять по 1.9.12 - 1.9.13 с добавлением в каждую цепь гирлянды напряжением 110-150 кВ - одного, 220-330 кВ - двух, 500 кВ - трех, 750 кВ - четырех изоляторов".

Что касается добавления изоляторов в поддерживающие гирлянды ВЛ, то в ПУЭ об этом действительно ничего не сказано, поэтому, если преподаватель, ведущий семинары, это никак не оговаривал, добавлять изоляторы не нужно.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 23:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2008, 00:33
Сообщения: 126
Откуда: России
Уточнение......
Т.е считать что на промежуточных опорах ВЛ 500 кВ провода подвешены на гирлянде изоляторов состоящей из одной ветви?

И при расчете числа изоляторов на ОРУ 500 кВ считать, что ошиновка подвешена к порталам на гирлянде изоляторов состоящей тоже из одной ветви?

Огромное спасибо.... :-)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 23:51 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4150
Откуда: Д-3
Да, так и считать, прям как на фотографии из Вашего первого сообщения :)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 23:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2008, 00:33
Сообщения: 126
Откуда: России
И вновь вопросы..... :help:
1) Подбирать опору, провод и грозозащитный трос по заданной длине пролета?
2) Если не указана точка подвеса грозозащитного троса (не указано расстояние), например опора ПБ-2 на 500 кВ
рис. 8.28а рекомендованного справочника, выбирать другую? Для металлических указано расстояние только для анкерных.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 17:29 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4150
Откуда: Д-3
vasek-mpei писал(а):
1) Подбирать опору, провод и грозозащитный трос по заданной длине пролета?

Да, опору нужно выбрать по заданному габаритному пролету (район по гололеду на ваше усмотрение, в задании не указан - выбирайте любой).

vasek-mpei писал(а):
2) Если не указана точка подвеса грозозащитного троса (не указано расстояние), например опора ПБ-2 на 500 кВ рис. 8.28а рекомендованного справочника, выбирать другую? Для металлических указано расстояние только для анкерных.

Да, в справочнике координаты подвеса тросов в явном виде указаны не для всех опор. Но эскизы в справочнике даны в масштабе, поэтому совет такой - взять линейку и определить координаты подвеса тросов приближенно, с точностью до десятой доли метра.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 21:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 окт 2009, 12:04
Сообщения: 60
Откуда: комн. 508
По многочисленным просьбам студентов других групп....
1.В 4 пункте типового расчета: определение длины защищенного подхода и ожидаемого числа повреждений изоляции на ПС от ударов молнии в ЛЭП на длине защищенного подхода, учитываем ли мы емкость Соб в упрощенной расчетной схеме?2. Где можно посмотреть Uост для ОПН?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 21:44 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4150
Откуда: Д-3
1. Да, емкость оборудования учитываем. В задании, которое есть в методических материалах на сайте, емкости даны для каждого класса напряжения (таблица 2). Индуктивность ошиновки вычисляется из Zc = 400 Ом и скорости v = 300 м/мкс.

2. Остающиеся напряжения ОПН можно посмотреть в каталогах на сайтах производителей. Например: http://www.fenix88.nsk.su/prod_opn.php. На всякий случай замечу, что в типовом расчете остающееся напряжение ОПН нужно рассчитать.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 21:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 окт 2009, 12:04
Сообщения: 60
Откуда: комн. 508
спасибо...жаль нет смайлика,почесывающего затылок)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 21:57 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4150
Откуда: Д-3
А в чем затруднение?

В своих группах я прошу студентов делать так: определять Uост через допустимое напряжение и координационный интервал, после чего для расчета зависимости напряжения на оборудовании от крутизны фронта набегающей волны пользоваться кривыми, которые есть в задании или в лабнике (в описании 17-й работы).


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 22:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 окт 2009, 12:04
Сообщения: 60
Откуда: комн. 508
если честно,пока пропустила этот пункт,начала сразу 5...не хочется на ночь глядя его делать, боюсь понаделать ошибок. Просто в общежитии все ходят и спрашивают, вот я и решила у вас поинтересоваться, т к пока Инна Евгеньевна нам этот пункт еще не объясняла.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 22:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 окт 2009, 12:04
Сообщения: 60
Откуда: комн. 508
Добрый вечер...И снова вопрос...Когда мы выбираем минимальную высоту молниеотводов, нам нужно определить высоту объекта. Каким образом?
вариант а) У нас есть опора, я беру высоту вехнего траверса( какого к стати он рода??)) и вычитаю из нее длинну гирлянды изоляторов,получаю высоту объекта.
вариант б)определяю стрелу провеса f=4*10^(-4)*Lпр^(2)/Sст^0.5 и определяем среднюю высоту подвеса провода как Hср=Нх-2*f/3, где Нх-высота объекта из варианта а.
увеличиваем а или б на 10-18 метров и получаем высоту молниеотвода.

Я посчитала по варианту а....

Вопрос2. Грозозащитные тросы применяются на все номинальные напряжения начиная со 110 кВ??? Или нет? ДЛя железобетонных опор в Баумштейне не указаны грозозащитные тросы.


Вопрос 3. Когда мы выбрали высоту молниеотводов и распределили из по перемитру, насколько должна зона защита выступать за территорию ОРУ?? У меня с одной стороны получается около 30 см...Не мало ли это???


Последний раз редактировалось Маргарита 24 ноя 2009, 23:02, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 22:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 окт 2009, 12:04
Сообщения: 60
Откуда: комн. 508
к вопросу 2: тросы не указаны для 150 кВ


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 23:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 окт 2009, 12:04
Сообщения: 60
Откуда: комн. 508
И еще вопрос. U50% можно посчитать по формуле произведение среднеразрядной напряженности на длину гирлянды изоляторов, гда напряженность равна 5кВ/см или обязательно находить из графика?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 23:10 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4150
Откуда: Д-3
1. Высотой объекта (hx) считается высота портала. Так что Вы почти правильно сделали, не нужно было вычитать длину гирлянды.

2. Линии на металлических и железобетонных опорах классом напряжения 110 кВ должны эксплуатироваться с молниезащитными тросами, это общее правило. Другое дело, что существуют ситуации (например, недопустимо большие гололедно-ветровые нагрузки на тросы), когда от их применения отказываются, но, в общем, это ненормально. В Баумштейне для опор 110 кВ и 150 кВ указаны точки крепления тросов.

3. Зона защиты может выступать за территорию подстанции сколь угодно незначительно. Главное, чтобы в пределах подстанции высота hx была повсеместно в зоне защиты.

4. Во избежание конфликтных ситуаций желательно определять U50% так, как этого требует преподаватель, ведущий семинары. Определение по графику, конечно, лучший выбор, только не ошибитесь с выбором самого графика, их существует множество.

P.S. Траверса - женского рода :)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 23:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 окт 2009, 12:04
Сообщения: 60
Откуда: комн. 508
То есть высоту молниеотвода мне стоит пересчитать???? Длина гирлянды чуть больше метра....


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 23:30 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4150
Откуда: Д-3
Я бы не стал этого требовать, тем более, что удар в портал не опаснее удара в молниеотвод.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 23:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 окт 2009, 12:04
Сообщения: 60
Откуда: комн. 508
фуууууууф.....спасибо, что Вы есть, Даниил Анатольевич :)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 00:04 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4150
Откуда: Д-3
:hat:


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по типовому расчету ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 00:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 окт 2009, 12:04
Сообщения: 60
Откуда: комн. 508
Доброй ночи... Возник вопросик...откуда берется время t для расчета разрядной напряженности, когда пробивается промежуток трос-провод?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB