Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая работа
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:46 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4323
Откуда: Д-3
Хм, ни то, ни другое ))

КЗ на линии 3 вблизи шин ПС1 системы ЭС1, при этом первой отрабатывает защита ПС1 и отключает выключатель Q3. ОПН на неповрежденных фазах при этом находятся под напряжением от системы ЭС2.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая работа
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 20:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2013, 11:08
Сообщения: 9
извините,влезу)
а разве пояснение "отключение на противоположном конце линии" не говорит о том, что коммутировать должен именно выключатель Q4?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая работа
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 21:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 сен 2010, 23:29
Сообщения: 24
:-? а что же подразумевается под фразой "на другом конце линии"? :shrug:


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая работа
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 21:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 сен 2010, 23:29
Сообщения: 24
в близи шин - значит между Q3 и линией 3? ведь если КЗ будет на шине, то после срабатывания Q3 то подпитки от системы 2 не будет(


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая работа
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 21:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 сен 2010, 23:29
Сообщения: 24
получается таким способом мы проверим только ОПН FV3?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая работа
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 09:55 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4323
Откуда: Д-3
Сереня писал(а):
в близи шин - значит между Q3 и линией 3? ведь если КЗ будет на шине, то после срабатывания Q3 то подпитки от системы 2 не будет(

Да!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая работа
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 09:57 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4323
Откуда: Д-3
Сереня писал(а):
получается таким способом мы проверим только ОПН FV3?

Да!

Про этот случай я написал потому, что он характерен только для линии 3. Для этой же линии нужно проверить отключение удаленного от ПС1 КЗ выключателем Q4, но перенапряжения в этом случае будут меньше.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая работа
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 23:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 03:50
Сообщения: 4
прошу простите меня Даниил Анатольевич и Анна Михайловна.
я плохо поступил перед вами и спорил.
(((В области малых времен,исчисляемых микросекундами, пробой изоляции имеет чисто
электрический характер, т. е. не связан с химическими, механическими и тепловыми процессами.)))
я думал ,тогда в области одна минут эти процессы влияют.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая работа
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 19:23 
Не в сети
Неунывающая
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2009, 13:48
Сообщения: 854
Откуда: Д-3
nikzad_nik писал(а):
прошу простите меня Даниил Анатольевич и Анна Михайловна.
я плохо поступил перед вами и спорил.
(((В области малых времен,исчисляемых микросекундами, пробой изоляции имеет чисто
электрический характер, т. е. не связан с химическими, механическими и тепловыми процессами.)))
я думал ,тогда в области одна минут эти процессы влияют.

Извинения приняты!
На самом деле ничего страшного не произошло. Все делают те или иные ошибки, но не все умеют их признавать. А Вы умеете. Осталось работать над ними.
А мы, в свою очередь, зла не держим.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB