Форум кафедры Техники и Электрофизики Высоких Напряжений

Онлайн-сообщество ТВНщиков
Гостям форума:

Добро пожаловать на форум по технике высоких напряжений!
Для получения доступа ко всем разделам необходимо зарегистрироваться


Текущее время: 04 мар 2021, 15:05

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Перенапряжения. КРУЭ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 21:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 окт 2010, 20:26
Сообщения: 27
Добрый вечер!

Даниил Анатольевич, прошу Вашего совета в решении одного вопроса, а именно:

Есть: КРУЭ - ОПН (вопрос о необходимости ставить ОПН в данной точке цепи) - кабельная линия - ОПН - и т.д.

Я полагаю, что перед КРУЭ все-таки необходимо ставить ОПН, но какие негативные последствия может это вызвать, скажется ли это на изоляции КРУЭ (м.б. из-за многократных отражений волн)?

И есть ли в РД какие-нибудь указания?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перенапряжения. КРУЭ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 21:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 окт 2010, 20:26
Сообщения: 27
Из ПУЭ:

4.2.150. При присоединении трансформатора к РУ кабельной линией 110 кВ и выше в месте присоединения кабеля к шинам РУ с ВЛ должен быть установлен комплект РВ или ОПН. Заземляющий зажим РВ или ОПН должен быть присоединен к металлическим оболочкам кабеля. В случае присоединения к шинам РУ нескольких кабелей, непосредственно соединенных с трансформаторами, на шинах РУ устанавливается один комплект РВ или ОПН. Место их установки следует выбирать возможно ближе к местам присоединения кабелей.
При длине кабеля больше удвоенного расстояния, указанного в табл. 4.2.10 - 4.2.13, РВ или ОПН с такими же остающимися напряжениями, как у защитного аппарата в начале кабеля, устанавливается у трансформатора.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перенапряжения. КРУЭ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 21:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 окт 2010, 20:26
Сообщения: 27
Из МУ:

5. Особенности выбора ОПН по условиям работы в КРУЭ.

5.1. Для защиты комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) используют ОПН внешней и внутренней установки.
ОПН, устанавливаемый внутри КРУЭ, поставляются заводом-изготовителем КРУЭ в комплекте.
ОПН, устанавливаемый снаружи КРУЭ, размещают в местах ввода воздушных линий в КРУЭ на расстоянии до 10 м от него, с присоединением заземления ОПН к заземляющему устройству последнего.
Выбор электрических характеристик этих ОПН производят в соответствии с гл. 2 настоящих Указаний.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB