Помимо аспекта перенапряжений тема охватывает вопрос компенсации емкостных токов замыкания на землю с помощью дугогасящих реакторов. Вопросы, связанные с эффективностью различных способов заземления нейтрали, рассматриваются в отдельной теме.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учебная литература
1. Техника высоких напряжений под ред. Д.В. Разевига. М.: Энергия, 1976.
Глава 24 "Дуговые перенапряжения при однофазных замыканиях на землю в системах с изолированной нейтралью".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нормативные документы
1. РД 34.20.179 (ТИ 34-70-070-87) Типовая инструкция по компенсации емкостного тока замыкания на землю в электрических сетях 6–35 кВ // М.: СПО Союзтехэнерго, 1988.
2. Раздел 4.2.166 ПУЭ и разделы 5.11.7-5.11.12 ПТЭ электрических станций и сетей РФ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Монографии
1. Ф.А. Лихачев. Замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов. М.: Энергия, 1971.
2. И.М. Сирота, С.Н. Кисленко, А.М. Михайлов. Режимы нейтрали электрических сетей. Киев: Наукова думка, 1985.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Периодика
1. Управляемые подмагничиванием электрические реакторы. Сборник статей. Под ред. А.М. Брянцева. М.: Знак, 2004.
2. А.И. Шалин. Замыкания на землю в линиях электропередачи 6-35 кВ. Особенности возникновения и приборы защиты // Новости Электротехники, №1, 2005
3. В. Кричко, И. Миронов. Особенности применения дугогасящих реакторов // Новости Электротехники, №1, 2007
4. G. Druml, A. Kugi, B. Parr. Дугогасящие реакторы 6–­35 кВ. Повышение точности настройки // Новости Электротехники, №1, 2007
5. G. Druml, O. Seifert. Дугогасящие реакторы 6–­35 кВ. Новый метод определения параметров сети // Новости Электротехники, №2, 2007
6. В. Кучеренко, В. Сазонов, Д. Багаев. Дугогасящие реакторы в сетях 6-35 кВ. Опыт эксплуатации // Новости Электротехники, №3, 2007
7. И.А. Миронов. Дугогасящие реакторы в сетях 6-35 кВ. Автоматическая компенсация емкостного тока // Новости Электротехники, №3, 2007
8. И.А. Миронов. Дугогасящие реакторы в сетях 6-35 кВ. Автоматическая компенсация емкостного тока // Новости Электротехники, №5, 2007
9. В. Козлов, В. Ильин. Дугогасящие реакторы в сетях 6-35 кВ. Реализация метода автоматического управления // Новости Электротехники, №2, 2008
10. И.А. Миронов. Алгоритм требует доработки (комментарий к статье В. Козлова и В. Ильина) // Новости Электротехники, №2, 2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Производители оборудования

ОАО "Электрозавод" (Россия, Москва)
Дугогасящие реакторы с плавным и ступенчатым регулированием серий РЗДПОМА и РЗДСОМ производства ОАО "Электрозавод"
Фильтры заземляющие серии ФЗМ для подключения к сети реакторов серии РЗДПОМА производства ОАО "Электрозавод"

Раменский электротехнический завод "Энергия" (Россия, Раменское, Моск. обл.)
Управляемые дугогасящие реакторы серии РУОМ производства ОАО "РЭТЗ Энергия"
Фильтры присоединения нулевой последовательности серии ФМЗО производства ОАО "РЭТЗ Энергия"

Электромашиностроительный завод (Россия, Екатеринбург-Москва)
Дугогасящие реакторы серии РЗДПОМ производства ЭМЗ

Компания EGE, (Чехия)
Описание дугогасящих реакторов серии ZTC и ASR производства компании EGE, PDF


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 18:25 
Не в сети
Изучает еще один язык
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 сен 2009, 20:50
Сообщения: 469
Откуда: из Ногинска
dmatveev писал(а):

Нормативные документы
1. РД 34.20.179 (ТИ 34-70-070-87) Типовая инструкция по компенсации емкостного тока замыкания на землю в электрических сетях 6–35 кВ // М.: СПО Союзтехэнерго, 1988.

Вот правильная ссылка.

_________________
我愛 Matlab的


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 10:08 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4323
Откуда: Д-3
Спасибо, исправил в тексте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 16:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2013, 11:08
Сообщения: 9
Даниил Анатольевич, поясните пожалуйста формулу для определения смешения нейтрали при ОЗЗ. Почему суммарный заряд емкостей после гашения дуги определяется только напряжением смешения нейтрали, а не напряжением на этих емкостях?
2.Почему при рассмотрении гипотезы Белякова смешение нейтрали снижается со временем? это объясняется тем что при снижении напряжения пром.частоты на фазе емкость частично разряжается на сопротивление утечки? (при условии что дуга еще горит)
:kuku:


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 16:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2013, 11:08
Сообщения: 9
и еще вопрос: а почему при рассмотрении случая ОЗЗ с ДГР, когда мы межфазные емкости преобразуем в звезду, то потом считаем, что в центральной точке звезды напряжение такое же как и в нейтрали? а какое там напряжение? в нейтрали ведь должно быть -Ea? :-?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 16:36 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4323
Откуда: Д-3
Аня. писал(а):
Даниил Анатольевич, поясните пожалуйста формулу для определения смешения нейтрали при ОЗЗ.

Какую из?

Аня. писал(а):
Почему суммарный заряд емкостей после гашения дуги определяется только напряжением смешения нейтрали, а не напряжением на этих емкостях?

Суммарный заряд от симметричной тройки напряжений равен нулю.

Аня. писал(а):
2.Почему при рассмотрении гипотезы Белякова смешение нейтрали снижается со временем? это объясняется тем что при снижении напряжения пром.частоты на фазе емкость частично разряжается на сопротивление утечки? (при условии что дуга еще горит)
:kuku:

Да, только емкости разряжаются на сопротивление утечки независимо от напряжений промышленной частоты, и при погасшей дуге тоже.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 16:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2013, 11:08
Сообщения: 9
Un=C*(Ub+Uc)/3C


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 16:49 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4323
Откуда: Д-3
Аня. писал(а):
и еще вопрос: а почему при рассмотрении случая ОЗЗ с ДГР, когда мы межфазные емкости преобразуем в звезду, то потом считаем, что в центральной точке звезды напряжение такое же как и в нейтрали? а какое там напряжение? в нейтрали ведь должно быть -Ea? :-?

Нарисуйте трехфазную схему, положив Ea=Eb=Ec=0, индуктивностями сети пренебрегите. Напряжение на всех фазных емкостях будет равно напряжению на реакторе, оно же - смещение нейтрали. Через междуфазные емкости, собранные в звезду, токи нулевой последовательности не текут, поэтому напряжение нейтральной точки равно смещению нейтрали. Теперь можете учесть симметричную тройку ЭДС и увидеть, что ничего не изменится.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 16:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 июн 2013, 11:08
Сообщения: 9
А почему мы принимаем что эдс равно нулю?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 16:58 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4323
Откуда: Д-3
Аня. писал(а):
Un=C*(Ub+Uc)/3C

Аня. писал(а):
Почему суммарный заряд емкостей после гашения дуги определяется только напряжением смешения нейтрали, а не напряжением на этих емкостях?

До гашения дуги заряд был только на двух емкостях из трех. После гашения дуги он перераспределится между тремя емкостями. Если в трехфазной сети с изолированной нейтралью на фазных емкостях есть суммарно ненулевой заряд, то ему деваться некуда, нет проводящего контура нулевой последовательности. На всех фазных емкостях будет одинаковая составляющая напряжения, равная напряжению смещения нейтрали. В итоге 3С*Un = Q. Обратите внимание, что это только составляющая напряжения на емкостях - та составляющая, что связана с зарядом, оставшимся в момент исчезновения в сети контура нулевой последовательности.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 17:00 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4323
Откуда: Д-3
Аня. писал(а):
А почему мы принимаем что эдс равно нулю?

dmatveev писал(а):
Теперь можете учесть симметричную тройку ЭДС и увидеть, что ничего не изменится.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 17:05 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4323
Откуда: Д-3
Не забывайте, что симметричный трехфазный источник в нейтральной точке симметричной сети всегда создает нулевое напряжение.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB