СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 00:44 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 243
ekaterina90 писал(а):
:head: :head: :head: :head: :head: :head: :head: Добрый вечер! :help: Посмотрите пожалуйста. Ничего не сходится(((((((((

1. Фарфоровая покрышка задан как металл.
2. Потенциал ввода и экрана задан 363 кВ.
Установка ввода - это узел трансформатора.
Расчет выполняем для ОПЧ, испытательное напряжение согласно разделу 5 ГОСТ Р 55195.
3. Для барьеров метки границ нужны только для построения силовых линий.
Если с барьера №1 (№2) требуется построить силовые линии наружу, в сторону адаптера, то достаточно задать метку для наружной поверхности барьера.
Метки для барьеров 1 и 2 лучше задать разные, чтобы их можно было потом различить.
4. Диаметр адаптера (расстояния А) для испытательного напряжения ОПЧ 570 кВ по рисунку 23 каталога АВВ составляет около 400 мм.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 21:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:59
Сообщения: 15
Василий Серафимович, добрый вечер! Застрял во втором пункте на моменте вариации параметров : дельта, лямбда верхняя и лямбда нижняя. Какое количество в среднем конденсаторных обкладок должно быть у вводов на 330 кВ с полимерной изоляцией? Получал несколько удовлетворительных вариантов: 46, 22 и 16. Многие проверки сходились при этих числах. И ещё при проверке L_вп - (L_э1 + L_э3 + лямбда_в*N) - разница получается больше метра. Я правильно понимаю, чтобы её уменьшить, нужно увеличивать число N обкладок (ну, или саму лямбда_в)?
И ещё момент: для определения напряженностей используются формулы с рисунка. Но ведь если по ним считать, то лямбд окажется на одну меньше, чем напряжений, так как напряжения на каждой обкладке, а лямбды между обкладками. Тогда нужно брать разницу напряжений для вычисления напряженностей?


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:59
Сообщения: 15
Дополнение к вопросу выше


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 22:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 сен 2016, 15:06
Сообщения: 31
Здравствуйте, Василий Серафимович! Возникли вопросы по чертежу. :-(
Общий вид получается такой (в данное время втулка неправильно начерчена ):


Последний раз редактировалось ekaterina90 23 янв 2018, 22:29, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 22:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 сен 2016, 15:06
Сообщения: 31
Трудность в следующем:
1. Правильно ли я понимаю, что №1-это расширитель, если да, то я не могу найти его чертеж в разрезе :shrug:
2.И не могу найти информацию по нижнему присоединению №2
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 23:32 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 243
Булгаков Лев писал(а):
Василий Серафимович, добрый вечер! Застрял во втором пункте на моменте вариации параметров : дельта, лямбда верхняя и лямбда нижняя. Какое количество в среднем конденсаторных обкладок должно быть у вводов на 330 кВ с полимерной изоляцией? Получал несколько удовлетворительных вариантов: 46, 22 и 16. Многие проверки сходились при этих числах. И ещё при проверке L_вп - (L_э1 + L_э3 + лямбда_в*N) - разница получается больше метра. Я правильно понимаю, чтобы её уменьшить, нужно увеличивать число N обкладок (ну, или саму лямбда_в)?
И ещё момент: для определения напряженностей используются формулы с рисунка. Но ведь если по ним считать, то лямбд окажется на одну меньше, чем напряжений, так как напряжения на каждой обкладке, а лямбды между обкладками. Тогда нужно брать разницу напряжений для вычисления напряженностей?


1. Ui - падение напряжения на i-слое.
2. Для распределения обкладок по высоте ввода в верхней части нужно варьировать лямбда_в.
3. Ввод 330 кВ, наибольшее рабочее фазное напряжение 210 кВ.
При допустимой радиальной напряженности 4 кВ/мм будет порядка 50-60 слоев, и никак не 22 или 16.
4. В присланных графиках не увидел разделения остова на две части с постоянной радиальной напряженностью внутри и постоянной аксиальной напряженностью снаружи.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 23:36 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 243
ekaterina90 писал(а):
Трудность в следующем:
1. Правильно ли я понимаю, что №1-это расширитель, если да, то я не могу найти его чертеж в разрезе :shrug:
2.И не могу найти информацию по нижнему присоединению №2
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

Детализировать расширитель не требуется, то как это сейчас нарисовано - вполне достаточно.
По нижнему присоединению - мы рассматриваем вводы протяжного типа, присоединение ко вводу детализировать не нужно.
В дополнение по чертежу - не хватает оси симметрии, рамки, выносок с цифрами и таблички с обозначениями основных узлов.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 01:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:59
Сообщения: 15
Я заголовки у графиков не переправил. У меня ввод с RIP изоляцией и полимерной покрышкой. Это как-то может снижать количество обкладок?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 23:22 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 243
Булгаков Лев писал(а):
Я заголовки у графиков не переправил. У меня ввод с RIP изоляцией и полимерной покрышкой. Это как-то может снижать количество обкладок?

Для RIP-изоляции принимаем толщину слоев 1,5 мм (см. стр. 9 указаний к КП).
Число обкладок будет порядка 1,1*210/(1,5мм * 3,0 кВ/мм) --> 50.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 19:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 сен 2016, 15:06
Сообщения: 31
Здравствуйте, Василий Серафимович!
Я и Кирилл оставили в Д3 курсовые проекты на проверку :-)
И возник такой вопрос: Когда можно будет защитить лабораторные работы?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 01:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:59
Сообщения: 15
Здравствуйте, Василий Серафимович!
Увеличил количество конденсаторных обкладок до 48


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 23:09 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 243
Булгаков Лев писал(а):
Здравствуйте, Василий Серафимович!
Увеличил количество конденсаторных обкладок до 48

Для RIP-изоляции Едоп = 4 кВ/мм - будет много.
3,0-3,3 кВ/мм, см. указания к курсовому.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 23:14 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 243
ekaterina90 писал(а):
Здравствуйте, Василий Серафимович!
Я и Кирилл оставили в Д3 курсовые проекты на проверку :-)
И возник такой вопрос: Когда можно будет защитить лабораторные работы?

Курсовой - оч.хорошо!
Защиты лабораторок №2 и №3 проведем одновременно.
Если все замечания к ЛР2 и ЛР3 устранены, выложите на форум отчеты.
Также не закрыт вопрос с домашними заданиями.
Ведомость нужно вернуть до 12:00 24.01.2018 (среда).
В понедельник 22.01.2018 в 19:00 всем удобно?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 23:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 сен 2016, 15:06
Сообщения: 31
Здравствуйте, Василий Серафимович!
2 ЛР и 2 и 4 ДЗ будут выложены на выходных. 3 ЛР и 3 ДЗ править не нужно было, если я правильно помню.
Да в понедельник 22.01 в 19.00 будет удобно.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1