 Заголовок сообщения: 2017 - Лабораторная работа №3
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 00:43 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 243
Этот топик создан для размещения материалов и обсуждения результатов выполнения лабораторной работы №3.
Просьба разместить на этом топике Ваши заметки по результатам испытаний, фото и другие материалы.

Обновленное задание на выполнение лабораторной работы №3 прикреплено ниже.
Обращаю внимание, что в этом году расстояния между электродами и строение изоляции будет отличаться от того, что было в 2016 году.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2017 - Лабораторная работа №3
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 00:02 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 243
В п. 3.1.2 Задания на предварительную подготовку закралась опечатка - размерность Емин.пр должна быть кВ/мм.
Также внесены некоторые уточнения по разделу 3.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2017 - Лабораторная работа №3
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 23:51 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 243
Результаты регистрации ЧР (скриншоты ИЧР-201)


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2017 - Лабораторная работа №3
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 сен 2016, 15:06
Сообщения: 31
Фото данных.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2017 - Лабораторная работа №3
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 23:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:59
Сообщения: 15
Василий Серафимович, добрый вечер! Хотел задать вопрос касательно подготовки к 3 лабораторке. У нас есть сечение электрода (см рис.) Делаю модель в BETAFields,снимаю напряженности поля вдоль выбранных мною силовых линий. По заданию просят определить среднюю напряженность. И вот тут дилемма: какое брать напряжение? 100 кВ? Я взял 100 кВ, подели его на минимальное расстояние между электродом и плоскостью, средняя напряженность получилась 16,66 кВ/мм. А максимальная напряженность в этой системе электродов 12,19 кВ/мм.
Далее сказано определить минимальную пробивную напряженность. До этого пункта определялись подобные напряженности по эмпирической формуле. Это не одно и тоже?


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2017 - Лабораторная работа №3
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:18 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 243
В подготовке к ЛР №3 требуется оценить прочность маслобарьерной изоляции.
См. материалы лекций и указания к курсовому (часть III).
Под средней напряженностью понимается среднеинтегральная вдоль силовой линии.
Минимальная пробивная напряженность - по формуле п. 3.1.2 Задания на предварительную подготовку.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2017 - Лабораторная работа №3
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 00:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:59
Сообщения: 15
А коэффициенты запаса определять для только для выбранных по заданию в лабнике линий напряженностей? Если да, то какую брать напряженность - среднеинтегральную по линии или максимальную на линии?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2017 - Лабораторная работа №3
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 23:06 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 243
Булгаков Лев писал(а):
А коэффициенты запаса определять для только для выбранных по заданию в лабнике линий напряженностей? Если да, то какую брать напряженность - среднеинтегральную по линии или максимальную на линии?

См. ответы в п. 3.2 задания на предварительную подготовку, лекции и семинарах по расчету маслобарьерной изоляции.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2017 - Лабораторная работа №3
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 06:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 сен 2016, 15:06
Сообщения: 31
Здравствуйте, Василий Серафимович! Высылаю на проверку длабораторную работу №3 :-)


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2017 - Лабораторная работа №3
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 06:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 сен 2016, 15:06
Сообщения: 31
Скажите пожалуйста, какие темы будут на защите ЛР2 и ЛР3?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB