Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 19:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2008, 00:33
Сообщения: 126
Откуда: России
Marat писал(а):
А все испытания уже закончились.

:-)
А выводы???
Если есть какой-то материал, можно его найти где-нибудь и почитать?


Последний раз редактировалось vasek-mpei 01 июл 2010, 19:44, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 19:43 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4256
Откуда: Д-3
vasek-mpei писал(а):
Ладно, всем спасибо ))

Ладно, пожалуйста ))


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 19:44 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:08
Сообщения: 240
Откуда: Д-3
Все испытания пройдены успешно! ФСК дало добро на их использование при строительстве новой ВЛ 220 кВ.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 19:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2008, 00:33
Сообщения: 126
Откуда: России
Marat писал(а):
Все испытания пройдены успешно!

Чего же ждать дальше???????? :-?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 19:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2008, 00:33
Сообщения: 126
Откуда: России
Marat писал(а):
Все испытания пройдены успешно! ФСК дало добро на их использование при строительстве новой ВЛ 220 кВ.

А рекомендации по применению и прочие документы уже тоже готовы?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 19:49 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4256
Откуда: Д-3
vasek-mpei писал(а):
Если есть какой-то материал, можно его найти где-нибудь и почитать?

Следите за публикациями и докладами Г.В. Подпоркина. В скором времени, думаю, информация об этих испытаниях появится на сайте Стримера: www.streamer.ru

Этот материал Вы видели?
http://www.streamer.ru/files/files/3-35kV.pdf


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 19:50 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4256
Откуда: Д-3
vasek-mpei писал(а):
А рекомендации по применению и прочие документы уже тоже готовы?

О чем речь-то? Вы где-нибудь видели рекомендации по применению гирлянд изоляторов?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 19:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2008, 00:33
Сообщения: 126
Откуда: России
dmatveev писал(а):
vasek-mpei писал(а):
Если есть какой-то материал, можно его найти где-нибудь и почитать?

Следите за публикациями и докладами Г.В. Подпоркина. В скором времени, думаю, информация об этих испытаниях появится на сайте Стримера: www.streamer.ru

Этот материал Вы видели?
http://www.streamer.ru/files/files/3-35kV.pdf

Будем следить на сайте....новая информация должна появиться....


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 19:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2008, 00:33
Сообщения: 126
Откуда: России
dmatveev писал(а):
vasek-mpei писал(а):
А рекомендации по применению и прочие документы уже тоже готовы?

О чем речь-то? Вы где-нибудь видели рекомендации по применению гирлянд изоляторов?

Тут не верно высказался(((( :-( Извините


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 19:55 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4256
Откуда: Д-3
Ну мы ж не на экзамене ))


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 22:10 
Не в сети
Всеобщая любимица
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 сен 2008, 09:15
Сообщения: 228
Откуда: Э-4-99
Вспомнила по теме...Когда начинала только работать в Энергосетьпроекте, там был сложный объект - линия Буденновск-Чирюрт. Сложность была в том, что так спешили сдать линию в эксплуатацию, что не успели (!) повесить грозозащитный трос. Естественно поперли отключения. Встал вопрос, что делать. Рассматривали два варианта: грозотрос или подвесные ОПН. И одним из преимуществ ОПН, кроме прочих, был тот факт, что для их подвески линию не обязательно было выводить полностью из эксплуатации. К сожалению, я не знаю, какой вариант был в итоге выбран.
Кроме того вариант подвески ОПН рассматривался и на Кольском транзите в Финляндию - там были частые отключения и финны даже предъявляли штрафные санкции за недоотпуск электроэнергии, даже несмотря на наличие грозотроса. Но там, как выяснилось, не сделали как следует заземление у опор ВЛ (поправку на промерзлый грунт не сделали).


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 09:24 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4256
Откуда: Д-3
Raschenok писал(а):
Вспомнила по теме...Когда начинала только работать в Энергосетьпроекте, там был сложный объект - линия Буденновск-Чирюрт. Сложность была в том, что так спешили сдать линию в эксплуатацию, что не успели (!) повесить грозозащитный трос. Естественно поперли отключения. Встал вопрос, что делать. Рассматривали два варианта: грозотрос или подвесные ОПН. И одним из преимуществ ОПН, кроме прочих, был тот факт, что для их подвески линию не обязательно было выводить полностью из эксплуатации. К сожалению, я не знаю, какой вариант был в итоге выбран.

Насколько я знаю, никаких ОПН туда не вешали. Тут есть момент такой, если нет грозотроса, то ОПН подвергаются большим энергетическим нагрузкам. При наличии троса ОПН подключаются в параллель и всей толпой поглощают энергию молнии, а вот если троса нет, то работают только ОПН одной опоры. До сих пор нет полной ясности какого класса пропускной способности нужно выбирать ОПН в этом случае и, более того, как оценить надежность его работы.
Raschenok писал(а):
Кроме того вариант подвески ОПН рассматривался и на Кольском транзите в Финляндию - там были частые отключения и финны даже предъявляли штрафные санкции за недоотпуск электроэнергии, даже несмотря на наличие грозотроса. Но там, как выяснилось, не сделали как следует заземление у опор ВЛ (поправку на промерзлый грунт не сделали).

Всадники апокалипсиса )) Впрочем, если грунт плохой, то тут, как ни крути, порой ничего нельзя сделать с заземлением. Вот в таких случаях и нужны подвесные ОПН и изоляторы-разрядники.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 10:23 
Не в сети
Всеобщая любимица
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 сен 2008, 09:15
Сообщения: 228
Откуда: Э-4-99
dmatveev писал(а):
Насколько я знаю, никаких ОПН туда не вешали.

Я тоже так думаю. Более того, я не уверена, что там вообще что-то повесили в итоге=)
dmatveev писал(а):
Всадники апокалипсиса )) Впрочем, если грунт плохой, то тут, как ни крути, порой ничего нельзя сделать с заземлением. Вот в таких случаях и нужны подвесные ОПН и изоляторы-разрядники.

Так вот поэтому и рассматривался этот вариант. Но там проблема не столько с грунтами была, сколько с безалаберностью: по проекту были одни заземлители, а по факту другие - то ли сэкономили, то ли своровали, что впрочем одно и то же в данном случае=)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 22:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 дек 2010, 21:11
Сообщения: 1
мне нужны эти видео! как раздобыть их подскажите????


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB