Испытания изолятора-разрядника ИРМК

Испытания на гашение сопровождающего тока (10000 fps, длительность 14 с, 3.1 MB)



Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 15:16 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4281
Откуда: Д-3
Да, это видео уникальное, конечно... :idea:

Слушай, а у тебя фотографии самого изолятора нету? Или может видео выложить, где они в гирлянде?

У меня опасение, что не всем будет понятно что это такое происходит :-)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 15:20 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:08
Сообщения: 240
Откуда: Д-3
Да-да, конечно. Я сегодня выложу видео с гирляндой изоляторов-разрядников на 220 кВ.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 15:28 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4281
Откуда: Д-3
:idea:


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 15:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2008, 00:33
Сообщения: 126
Откуда: России
Есть еще видео с фотографиями испытания обычного изолятора и изолятора разрядника как раз на 220 кВ из ВЭИ :-)
Это самые первые испытания как раз были, если не ошибаюсь испытания на повышенное напряжение промышленной частоты...


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 00:57 
Не в сети
Релейщик-автоматчик

Зарегистрирован: 28 ноя 2009, 13:49
Сообщения: 71
Извините за флуд, но похоже на предполагаемый взлет космической тарелки.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 21:12 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:08
Сообщения: 240
Откуда: Д-3
Действительно такое видео без поясняющих иллюстраций может привести к заблуждениям. Изоляторы-разрядники выглядят вот так:

Изображение Изображение Изображение


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 21:59 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 май 2009, 14:44
Сообщения: 45
Откуда: АНТ-Информ
Marat писал(а):
Изоляторы-разрядники



Уау! А где их применяют и для чего??

_________________
Умные не бывают учены,
ученые не бывают умны.
Лао-Цзы


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 22:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2008, 00:33
Сообщения: 126
Откуда: России
А разве и так не видно :-) ...???
В основном до испытания на ВЭИ применялись на напряжении 3-35 кВ...,а в настоящее время испытывают на испытания более 110 кВ в ВЭИ для изучения их характеристик и как они(изоляторы-разрядники) будут вести себя на напряжение 110 кВ и выше для возможности их применения на ЛЭП.

Если ошибаюсь то поправьте кто-нибудь из преподавателей...


Последний раз редактировалось vasek-mpei 20 янв 2010, 00:02, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 23:29 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 май 2009, 14:44
Сообщения: 45
Откуда: АНТ-Информ
:head:
нее, я о принце их действия))
каковы их преимущества над обычными изоляторами?

_________________
Умные не бывают учены,
ученые не бывают умны.
Лао-Цзы


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 00:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2008, 00:33
Сообщения: 126
Откуда: России
Фанкь ю бэба! писал(а):
:head:
нее, я о принце их действия))
каковы их преимущества над обычными изоляторами?


Изолятор-разрядник является принципиально новым устройством, сочетающими в себе одновременно свойства и изолятора, и разрядника. Его применение позволяет защитить воздушные линии электропередачи напряжением 10-500 кВ от прямых ударов молнии и от индуктированных грозовых воздействий и их последствий.
При использовании ИРМК вместо стандартных изоляторов возможно обеспечить грозозащиту BЛ любого класса напряжения, так как с увеличением класса напряжения увеличивается число изоляторов в гирлянде, и соответственно увеличивается номинальное напряжение и дугогасящая способность гирлянды из ИРМК.
Применение ИРМК на ВЛ позволяет отказаться от грозозащитного троса. При этом снижается высота, масса и стоимость опор, а также стоимость всей ВЛ в целом, но обеспечивается её надёжная грозозащита.

Основу изолятора-разрядника составляет массово выпускаемый стеклянный тарельчатый
изолятор U120AD, на который специальным образом установлены мульти-камерная система (МКС) и подво­дящие электроды. Такие дополнения не приводят к ухудшению изоляционных свойств изолятора, но благодаря им он приобретает свойства разрядника.

Описания изолятора-разрядника, принцип действия и прочее: http://www.streamer.ru/files/files/3-35kV.pdf

Кому интересна продукция можно зайти на сайт: http://www.streamer.ru/


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 13:01 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:08
Сообщения: 240
Откуда: Д-3
При воздействии грозового импульса на гирлянду обычных изоляторов перекрытие происходит по воздуху и имеет вид искрового разряда. Под действием рабочего напряжения на фазном проводе искровой разряд переходит в дуговой разряд (дуга). При достаточной мощности системы дуга приобретает устойчивый характер (большинство случаев) и в результате происходит отключение линии (ВЛ 110 кВ и выше).

При воздействии же грозового импульса на гирлянду изоляторов-разрядников перекрытие происходит не по воздуху, а внутри мульти-камерной системы (МКС), которая установлена по «бортику» изолятора. Переход искрового разряда в дуговой происходит внутри МКС. По мере нагрева канала дугового канала происходит его расширение и выдувание наружу (как раз этот процесс показан на видео). В результате этого происходит погасание дугового разряда.

Таким образом, замена гирлянд обычных изоляторов на гирлянды изоляторов-разрядников позволит избежать грозовых отключений ВЛ 110 кВ и выше даже при прямых ударах молнии в фазные провода. Вот почему можно будет отказаться от молниезащитных тросов на ВЛ.

Но это все конечно осуществимо только в случае приемлемых характеристик гирлянд изоляторов-разрядников, которые в настоящее время исследуются.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 14:55 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 янв 2010, 16:16
Сообщения: 311
Интересненько.
Вот тут еще идейка появилась, что если эта модификация изоляторов довольно дорогая, то необязательно ее вешать на каждую опору, можно вешать на каждую 10 к примеру.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 15:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:08
Сообщения: 240
Откуда: Д-3
Pakhomov писал(а):
Интересненько.
Вот тут еще идейка появилась, что если эта модификация изоляторов довольно дорогая, то необязательно ее вешать на каждую опору, можно вешать на каждую 10 к примеру.

Здесь все просто - вероятности поражений молнией опор линии (и пролетов) примерно одинаковы, поэтому установка гирлянд изоляторов-разрядников на каждой десятой опоре позволит сократить число грозовых отключений приблизительно на 10%, на каждой второй - на 50 % и т.д. Если такое число грозовых отключений линии приемлемо (по техническим и экономическим аспектам), то можно и не монтировать гирлянды изоляторов-разрядников на всех опорах.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB