СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 17:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 фев 2010, 17:29
Сообщения: 10
Добрый день, Коллеги.
В трансформаторах напряжения 500 кВ присутствуют ёмкостные модули :-?
Для чего они нужны и как используются?

_________________
выпускник 2008


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 18:27 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4285
Откуда: Д-3
Это емкостный делитель, понижающий напряжение для того, чтобы не громоздить обмотки электромагнитного трансформатора на напряжение 500 кВ.

Простейшая схема, демонстрирующая основной принцип работы устройства выглядит так:

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 14:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 фев 2010, 17:29
Сообщения: 10
Спасибо за помощь>

Сейчас возникла необходимость переместить ТН с ёмкостным делителем (есть на складе) на ПС (которую надо сдавать) вместо ТН без делителя (в производстве ещё).
Есть ли такая возможность технически и какие последствия? :shrug:

_________________
выпускник 2008


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 14:29 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4285
Откуда: Д-3
Это к проектировщикам вопрос. По компоновке он пройдет наверно, если да, то нужно выяснить почему там в проект изначально были заложены электромагнитные трансформаторы. Дело в том, что ТН емкостного типа в большинстве своем менее точные на высших гармониках (будет неточный контроль качества электроэнергии) и, более того, могут снижать точность коммерческого учета.

Так что решать нужно по обстоятельствам.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 11:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 фев 2010, 17:29
Сообщения: 10
Светят изменения в согласованной главной схеме.
Проектировщики задумались и ушли в астрал...

_________________
выпускник 2008


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 15:46 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4285
Откуда: Д-3
Логично :-)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 14:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 фев 2010, 17:29
Сообщения: 10
Набирая информацию по ТН и ТТ набрёл на интересную статью в журнале "Новости электротехники"
http://www.news.elteh.ru/arh/0/05.php
На сайте канадской компании NXT крайне интересные разработки ТН и ТТ на базе оптических датчиков.На этой вкладке видео , демонстрирующее принцип работы Voltage Optical Sensor,которое просто великолепно! :swoon:
http://www.nxtphase.com/sub-products-optical_nxvt.htm

Areva T&D прибрало к рукам эту компанию. А Areva один из крупнейших поставщиков ФСК.
Так что, новую технологию в студию - или я отстал и студенты уже всё знают)

_________________
выпускник 2008


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB