Задание на типовой расчет размещено на сайте кафедры в разделе методических материалов по дисциплине "Техника высоких напряжений".

Список литературы из методических указаний по выполнению типового расчета
1. В.В. Базуткин, В.П. Ларионов, Ю.С. Пинталь. Техника высоких напряжений. Изоляция и перенапряжения в электрических системах // М.: Энергоатомиздат, 1986.
2. Техника высоких напряжений / под общей ред. Д.В. Разевига, изд. 2-е, перераб. и доп. // М.: Энергия, 1976.
3. Лабораторные работы по технике высоких напряжений / Аронов М.А. и др // М.: Энергоатомиздат, 1982.
4. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения / Под ред. И.А. Баумштейна, С.А. Бажанова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 768 с.: ил.
5. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений // Минэнерго СССР, 1987
6. РД 153-34.3-35.125-99. Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений, часть 3 // РАО "ЕЭС России", 1999
7. СТО 56947007-29.240.059-2010. Инструкция по выбору изоляции электроустановок // ОАО "ФСК ЕЭС", 2010
8. ГОСТ Р 55195-2012. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции // М.: Стандартинформ, 2014

Исходные данные берутся из задания на типовой расчет. Номер варианта = порядковый номер студента в журнале.

Комментарий к пункту 1 типового расчета
1.1 Если для тарельчатых изоляторов типа ПС отношение длины пути утечки к диаметру изоляционной тарелки превысит 1,4, то корректирующий коэффициент на использование длины пути утечки необходимо принять таким же, как для изолятора типа ПСВ.
1.2 Если для длинностержневых полимерных изоляторов отношение длины пути утечки к высоте изоляционной части превысит 4,0, то корректирующий коэффициент на использование длины пути утечки необходимо принять равным 1,3.

Комментарий к пункту 2 типового расчета
2.1 При определении параметров контура заземления подстанции шаг сетки выбирать из диапазона 3–9 м.
2.2 Число горизонтальных электродов по сторонам подстанции a и b должно быть целым.
2.3 Вертикальные электроды необходимо располагать в местах пересечения горизонтальных полос только по периметру сетчатого заземлителя.
2.4 Конструкцию заземлителя необходимо подобрать так, чтобы значение стационарного сопротивления заземления было близко к 0,5 Ом, но не более 0,5 Ом.
В случае, если не удается подобрать такую конструкцию заземлителя, необходимо написать мероприятия по снижению значения стационарного сопротивления заземления.

Комментарий к пункту 4 типового расчета
4.1 При выборе опор из Справочника по электрическим установкам высокого напряжения необходимо учесть заданный район по гололеду.
4.2 Опора должна быть одноцепной.
4.3 Значения импульсного сопротивления заземления опор принять равными:
для опор большего класса напряжения – (18 - 0,2N) Ом;
для опор меньшего класса напряжения – (15 + 0,2N) Ом, где N – номер варианта.

Комментарий к пункту 5 типового расчета
5.1 Зона защиты должна обеспечивать степень надежности не ниже 0,99 (0,995 (зона А) в соответствии с РД 34.21.122-87 и 0,99 или 0,999 в соответствии с СО 153-34.21.122-2003).
5.2 Пример построения зоны защиты стержневых молниеотводов.

Комментарий к пункту 6 типового расчета
6.1 Для расчета кривой опасных параметров значение погонной индуктивности портала ОРУ принять равной (0,65 - 0,02*N) мкГн/м, где N – номер варианта.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB