Форум кафедры Техники и Электрофизики Высоких Напряжений

Онлайн-сообщество ТВНщиков
Гостям форума:

Добро пожаловать на форум по технике высоких напряжений!
Для получения доступа ко всем разделам необходимо зарегистрироваться


Текущее время: 30 окт 2020, 01:06

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Учет трансформатора при ОЗЗ.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 12:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2015, 19:57
Сообщения: 3
Здравствуйте. При изучении процессов, возникающих при ОЗЗ в сетях с изолированной нейтралью, мы учитывали только емкостной ток от кабельных линий. На ТЭЦ на 10 кВ используется схема - две системы сборных шин, куда и подключается ДГК. И здесь есть вопрос в том, что по мимо отходящих кабелей на шины работает и генератор и имеются трансформаторы связи. И если информацию по емкостному току от генератора еще получилось какую- то найти, то не понятно, какой вклад вносит наличие силового трансформатора на емкостной ток однофазного замыкания? И какая зависимость мощности трансформатора на его емкостной ток?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет трансформатора при ОЗЗ.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 15:24 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4323
Откуда: Д-3
Коллега, емкостные токи ОЗЗ не трансформируются, так что емкости генераторной сети не влияют.
Что касается трансформаторов, то их емкости составляют единицы нФ, их можно учитывать, но при наличии кабелей их вклад мизерный, если только мы не рассматриваем сеть собственных нужд, где кабели короткие и много трансформаторной и, особенно, двигательной нагрузки. У вас какой случай?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет трансформатора при ОЗЗ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 19:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2015, 19:57
Сообщения: 3
В данный момент рассматривается именно сеть 10кВ. А вот дальше планируется перейти на изучение и моделирование собственных нужд, где, по вашим словам, трансформаторная нагрузка вносит ощутимый вклад. Может есть литература, где рассмотрены такого рода вопросы?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB