Есть такая небольшая проблема:
3-х фазная кабельная линия 110 кВ длиной 500 метров проложена в земле на глубине 1 метр.
Расположение фаз - горизонтальное, межфазное расстояние 0,2м. заземление экранов - с одной стороны. Линия не транспонированная.
Параметры кабеля можно взять из любого католога, не суть важно.
необходимо определить напряжение на экране с не заземленной стороны (на открытом конце).
Источник напряжения - симметричный, синусоидальный (шины ПС).
При расчете в EMTP получается, что напряжение на всех трех экранах различное.
Вопрос, если система симметрична, относительно средней фазы, почему напряжение на крайних фазах не симметрично? Так и должно быть или врет EMTP?
И вторая, аналогичная проблема
Не транспонированная линия в EMTP с горизонтальным расположением фаз, подключенная к синусоидальному симметричному источнику напряжения, в режиме ХХ.
На открытом конце программа выдает различные напряжения на всех трех фазах. Тот же вопрос, если система симметрична относительно средней фазы, почему такой результат? как исправить или так и должно быть?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: EMTP
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 14:22 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4258
Откуда: Д-3
Я в свое время тоже ломал над этим голову основательно :) Так и должно быть, EMTP не врет.

Вечером подробно распишу что и как, после экзаменов...


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: EMTP
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 17:27 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4258
Откуда: Д-3
ORES писал(а):
Вопрос, если система симметрична, относительно средней фазы, почему напряжение на крайних фазах не симметрично?

А система не симметрична относительно средней фазы, в том то и дело. ЭДС в одной из крайних фаз отстает от ЭДС в средней фазе, а ЭДС в другой крайней фазе - опрережает. Вот если бы ЭДС в обеих крайних фазах совпадали бы по фазе (причем не важно, на какой угол отличались бы от средней фазы), то тогда система была бы симметрична.

Треугольник линейных напряжений был бы симметричен относительно линии, у которой фазы расположены равносторонним треугольником, а земля отдалена на бесконечность (именно такая линия считается в ТОЭ симметричной линией, симметрия здесь - вращательная относительно геометрического центра фаз, вслед за вращением тройки векторов напряжения). А для плоского расположения проводов (на одинаковом расстоянии друг от друга) симметрия относительно средней фазы достигается как раз равенством комплексов напряжений крайних фаз. Любая другая тройка напряжений будет давать несимметричную картину на выходе такой системы


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: EMTP
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 19:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2008, 11:14
Сообщения: 2
Откуда: Москва
dmatveev писал(а):
А система не симметрична относительно средней фазы, в том то и дело. ЭДС в одной из крайних фаз отстает от ЭДС в средней фазе, а ЭДС в другой крайней фазе - опрережает.


Смутные догадки в этой области были, но в четкую мысль они так и не сформировались.
Теперь более менее понятно.
Спасибо :)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: EMTP
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 21:01 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4258
Откуда: Д-3
Так, в этом сообщении ошибочка есть. Завтра исправлю.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: EMTP
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 21:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:08
Сообщения: 240
Откуда: Д-3
:idea:


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: EMTP
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 23:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 янв 2009, 01:46
Сообщения: 31
:clap: :krut: :-)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB