Здравствуйте, Даниил Анатольевич!
Насколько я понял, в АТР для выбора ОПН по условиям работы в квазиустойчивых режимах, можно смоделировать неполнофазный режим во всех линиях путём установки на одном из выключателей большого сопротивления.

Вопрос в том, каким должно быть это сопротивление?
В зависимости от порядка этого сопротивления, сильно меняется значение напряжения на поврежденной фазе.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая работа 2016
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 17:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 сен 2014, 23:39
Сообщения: 8
И у меня есть еще один вопрос, быть может здесь это не в тему, но кому то может пригодится.
Вопрос по поводу приказа от 13 мая 2016 года № 181 "Об особенностях организации экзаменационной сессии студентов 1-3 курсов бакалавриата, 1-5 курсов специалитета и 1 курса магистратуры в весеннем семестре 2015/2016 учебного года"
http://mpei.ru/AboutUniverse/OficialInfo/orders2016/MPEI-16-181.pdf

В самом первом пункте написано следующее:
Изображение

Значит ли это, что можно сдавать курсовые вплоть до последнего экзамена, при этом, сдавая все экзамены?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая работа 2016
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 12:18 
Не в сети
Дипломированная FRAshka

Зарегистрирован: 26 фев 2009, 18:08
Сообщения: 272
Владислав писал(а):
И у меня есть еще один вопрос, быть может здесь это не в тему, но кому то может пригодится.
Вопрос по поводу приказа от 13 мая 2016 года № 181 "Об особенностях организации экзаменационной сессии студентов 1-3 курсов бакалавриата, 1-5 курсов специалитета и 1 курса магистратуры в весеннем семестре 2015/2016 учебного года"
http://mpei.ru/AboutUniverse/OficialInfo/orders2016/MPEI-16-181.pdf

В самом первом пункте написано следующее:
Изображение

Значит ли это, что можно сдавать курсовые вплоть до последнего экзамена, при этом, сдавая все экзамены?


Да, все так. Последний день, когда можно получить зачет по курсовому — день накануне последнего экзамена.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая работа 2016
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 23:28 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 16:09
Сообщения: 4323
Откуда: Д-3
Владислав писал(а):
Здравствуйте, Даниил Анатольевич!
Насколько я понял, в АТР для выбора ОПН по условиям работы в квазиустойчивых режимах, можно смоделировать неполнофазный режим во всех линиях путём установки на одном из выключателей большого сопротивления.

Вопрос в том, каким должно быть это сопротивление?
В зависимости от порядка этого сопротивления, сильно меняется значение напряжения на поврежденной фазе.

Выключатели вроде не нужны, потому что переходные процессы вы не моделируете. Поэтому можно просто поставить активное сопротивление. Оно должно быть настолько большим, чтобы не влиять на результаты расчета.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая работа 2016
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 20:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 21:32
Сообщения: 2
Здравствуйте, Даниил Анатольевич!

В работе был выбран ОПН-110/77-10/60 производства "Феникс-88" (http://fenix88.com/documents/cat_list/o ... I_uhl1.pdf.)

По заданию Степень загрязнения III, длина пути утечки соответственно 2,5*128 = 320 см.

Производитель для Степени загрязнения III выполняет ОПН с длиной пути утечки 315 см.

Могу ли я выбрать ОПН в исполнении III cо ссылкой на ГОСТ 9920-89, п.2.4 (В районах со степенями загрязнения II и III допускается устанавливать подстанционное электрооборудование с удельной длиной пути утечки не менее
2,25 см/кВ.)?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB