Здравствуйте, Даниил Анатольевич! После прочтения документа по выбору ОПН возникли следующие вопросы: 1) Амплитуда гармоники = амплитуда наиболее влияющей гармоники после основной? 2) Наибольший уровень напряжения сети в точке установки ОПН в нормальном режиме Uнс может быть значительно больше наибольшего рабочего напряжения сети? 3) п.3.3.6. U'фл = Imн x Imн*/ Y x L x Uфн на самом деле U'фл = Imн x Imн*/ (Y x L x Uфн) ? 4) п.3.4.2.2. Не понятно, почему при Uк = Uу нужно смотреть кривые U(t) без предварительного нагружения. 5) п.3.4.3. Как узнать, какое количество установившихся и коммутационных перенапряжений могут возникнуть подряд в течение 1-2 часов? 6) п.3.5.1 Что такое неограниченное КП? 7) п.3.5.4. Если ОПН не проходит по условиям 3.5.1.(коммутационные перенапряжения), то рассматривают совакупность ОПН со всей подстанции? 8) п.3.6.3. Для сложных схем dL увеличивается на 15-20%. Как оценить сложность схемы ОРУ? 9) п.3.9.1. Форсировку генератора нужно учитывать при проверке ОПН на способность выдерживать установившиеся перенапряжения? 10) п.3.9.4. "Если ток противовзрывного устройства ОПН ниже тока КЗ..." ОПН не должен выдерживать токи КЗ? 11) приложение 10. Если есть продольные реакторы, то делим линию на "до" и "после". Находим передаточный коэффициент двух частей и перемножаем их. А как учитывается реактор? 12) Чтобы прочувствовать формулы начиная с (6), нужно нарисовать схемы и проделать метод симметричных составляющих?
|